Уважаемая тех поддержка и опытные проектирощики-пользователи "Мономах" ответте на вопрос пожалуйста. Посчитал здание 17этажей чуть более 55 м. Приложил ветер. учитывает ли Мономах пульсационную составляющую в ветровом загружении?
В справке написанно следующее: Если выбрана опция Добавить в статическое загружение при учете пульсационной составляющей, то ветровые нагрузки будут суммарными, то есть будут включать в себя как среднюю, так и пульсационную составляющую, подсчитанную в программе КОМПОНОВКА. В этом случае для каждого заданного направления ветрового воздействия будет сформировано одно загружение — Ветер, и динамический расчет на ветер в ПК ЛИРА производиться не будет.
Похоже на то что учитывает, но терзают сомнения.
В справке написанно следующее: Если выбрана опция Добавить в статическое загружение при учете пульсационной составляющей, то ветровые нагрузки будут суммарными, то есть будут включать в себя как среднюю, так и пульсационную составляющую, подсчитанную в программе КОМПОНОВКА. В этом случае для каждого заданного направления ветрового воздействия будет сформировано одно загружение — Ветер, и динамический расчет на ветер в ПК ЛИРА производиться не будет.
Похоже на то что учитывает, но терзают сомнения.