Почему при задании боковой нагрузки на стену в Компоновке выдает ошибку? Без боковой нагрузки не выдает. Помогите разобраться конструктору постигающему МОНОМАХ.
Задание боковой нагрузки на стены
Почему при задании боковой нагрузки на стену в Компоновке выдает ошибку? Без боковой нагрузки не выдает. Помогите разобраться конструктору постигающему МОНОМАХ.
Задание боковой нагрузки на стены
13.01.2011 17:12:01
|
|
|
|
14.01.2011 11:40:32
К сожалению этот примерчик (совершенно абстрактный) не имеет ни отверстий ни проемов в стене. Буду благодарен если укажете мне на мою ошибку.
|
|
|
|
19.01.2011 15:04:42
Спасибо. Видимо проблема в моем ПО.
|
|
|
|
25.02.2011 07:27:37
Мономах 4,5 Р3. Если боковую нагрузку задать как кратковременную, расчет в Компоновке пройдет без проблем, а вот в подпрограмме Стена (Разрез) возникнут проблемы, жмем на расчет и получаем сообщение с ошибкой.Ошибка не в конкретной схеме, а в целом о расчете в Стена (Разрез), если приложена кратковременная боковая нагрузка. Администраторы техподдержки просьба отреагировать и дать свой комментарий по этому поводу.
|
|
|
|
25.02.2011 17:11:35
Действительно ошибка. Спасибо. Ее мы исправим, а пока такой выход - в Компоновке задайте любую нагрузку в длительном загружении (например очень маленькую сосредоточенную, чтобы она ниначто реально не влияла). После этого программа Разрез воспримет нормально боковую нагрузку в кратковременном загружении. Вобщем смысл в том, чтобы длительное загружение не было пустым. Ошибка проявляется в программе Разрез при импорте результатов МКЭ расчета из Компоновки, если есть боковая нагрузка в кратковременном загружении, а в длительном ничего не задано.
|
||||
|
|
|||
Читают тему (гостей: 1)