Антигравитация стен в мономах 2013

Столкнулся с неожиданной проблемой- есть пилоны ж/б, между ними кирпичные стены, при расчете вижу, что пилоны, под которыми есть опоры ведут себя нормально, а вот стены, опирающиеся на плиту- стремятся к звездам. Это либо глюк, либо просьба объяснить знающим людям как это понимать, картинка и файл прилагаются.Если заменить стены 2-го этажа на распределенные нагрузки, то плита будет недоармирована.

Страницы: 1
RSS
Антигравитация стен в мономах 2013, может кто объяснит парадокс стен взлетающих от гравитации
 
Столкнулся с неожиданной проблемой- есть пилоны ж/б, между ними кирпичные стены, при расчете вижу, что пилоны, под которыми есть опоры ведут себя нормально, а вот стены, опирающиеся на плиту- стремятся к звездам. Это либо глюк, либо просьба объяснить знающим людям как это понимать, картинка и файл прилагаются.
Если заменить стены 2-го этажа на распределенные нагрузки, то плита будет недоармирована.
Изменено: sergey2015 - 11.07.2018 15:09:03
 
Вот здорово, разработчики молчат, а ведь это косяк именно программы, который приводит к недоармированию плиты и возможному обрушению!
В руководстве что-то об этом никак, а ведь разъяснить надо. И ведь за столько лет совершенно случайно наткнулся.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)