ЛАРМ-САПР 2015

Выдал мне прочность по перерезывающей силе не обеспечена по(п. 8.1.32) Q=1.44 т > 0.97 т (колонны 300*600 N=400 т Q=1.5 т)

Страницы: 1
RSS
ЛАРМ-САПР 2015, Прочность по перерезывающей силе
 
Выдал мне прочность по перерезывающей силе не обеспечена по(п. 8.1.32) Q=1.44 т > 0.97 т (колонны 300*600 N=400 т Q=1.5 т)
 
По СНиП 52 считаете? В характеристиках Ж/б галочку поставьте " учитывать поправки..."
 
СП 63.13330.2012
 
 На ДВГ.ру обсуждали. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15029
 
Спасибо за информацию. Там вопрос по пособию к СП 52-101-2003. Здесь мне все понятно, понижающие коэффициенты все хорошо. А в СП 63.13330.2012 п. 8.1.32 нет тех понижающих коэффициентов что были в СП 52-101-2003. По СП 63.13330.2012 п. 8.1.32 получается большой запас но ни как не могу понять почему программа выдает "прочность по перерезывающей силе не обеспечена по(п. 8.1.32) Q=1.44 т > 0.97 т "
 
Коэффициенты к бетону все правильно заданы? Как-то был глюк после импорта из сапфира в ларм вместо 0.9 ставилось 0.1
 
У меня импорт из САПФИРА стоит 0,9 (все таки последняя версия)))  
 
Интересно какой алгоритм расчета в программе
 
Кто-нибудь получил ответ от разработчиков на вопрос об алгоритме проверки сечения по п.8.1.32 и 8.1.34 СП 63.13330.2012?
 
Доброго дня. Ну и как, нет ответов? В тех поддержку не писали? Стал считать по сп 63- та же проблема.
 
Здравствуйте! Здесь разработчики видимо не хотят отвечать. Почитайте здесь обсуждение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112478
 
Здравствуйте! Собрал схему другого здания.(Лира-САПР 2015) По результатам расчета поперечного армирования выдаются сообщения об ошибке: Прочность по перерезывающей силе не обеспечена (п. 8.1.32). Q=   1.08 >1.05. Колонны 600*300 N=272т; Мх= -0,12 т*м; Му= -1,34 т*м; Мz= 0,45 т*м; Qz= -1,08 т;  Qy= 0,09 т
Как правильно расценить эти результаты? Здание собирал (23 эт на фундаментной плите) в САПФИР 2015.
 
Цитата
Ilyuha написал:
Как правильно расценить эти результаты?
Обратиться к нормам, вычислить пресловутый фи_н, произвести проверки вручную, сверить с САПР, сделать вывод.
 
Спасибо за отклик.Значит для расчета поперечног армирования нужно воспользоваться предыдыдущими нормами.

Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)