Привет! Мне нужно задать раму типа канск в ПК Лира, но я не знаю какие закрепления задавать в узлах рамы. Закрепление колонн в фундаменте задаю жестким, крепления ригелей к колоннам не трогаю, а вот центральный узел крепления двух ригелей я не знаю как задать, не знаю какое перемещения запретить в узле. Смотрите скрин с Лиры
Нужно задать раму типа канск в ПК Лира
Привет! Мне нужно задать раму типа канск в ПК Лира, но я не знаю какие закрепления задавать в узлах рамы. Закрепление колонн в фундаменте задаю жестким, крепления ригелей к колоннам не трогаю, а вот центральный узел крепления двух ригелей я не знаю как задать, не знаю какое перемещения запретить в узле. Смотрите скрин с Лиры
Нужно задать раму типа канск в ПК Лира
10.11.2015 20:56:23
|
|
|
|
10.11.2015 21:46:26
Так вы сначала выложите схему, как это должно быть: где жесткие связи, где шарниры, где еще что. Тогда и помощь будет.
Everybody Lies
|
|
|
|
10.11.2015 22:45:41
в серии по канск сказано что крепления ригелей к колоннам и между собой жесткое:
Что означает жесткое? - Запретить все перемещения в шарнирах как в основе колонны. Если да, то Лира не считает такой задачи. Вот файл kansk.lir (2.25 КБ) |
|
|
|
11.11.2015 20:26:19
Если задать раму с такими закрепления то центральный узел проваливается вниз и прогиб получается 44 см что я не так задаю?
|
|
|
|
12.11.2015 04:37:56
нужно повышать жесткость на стыке ригель-колонна, момент в стыке практически ничтожен по сравнению с пролетным.
|
|
|
|
12.11.2015 07:15:22
ander все верно говорит У вас по серии высота стенки 1050 мм, а в файле Лиры - 786 мм. Попробуйте увеличить. Пролет 24 метра - может лучше ферму применить.
Изменено: Pro100x3mal - 12.11.2015 07:35:22
Everybody Lies
|
|||
|
|
16.11.2015 19:08:58
Благодарю за ответ
|
||||
|
|
|||
Читают тему (гостей: 1)