Добрый день!
Рассматриваю тестовый пример:
жесткозащемленная железобетонная колонна высотой 3м бетон В25
нагружена на свободном конце вертикальной силой 50 т и горизонтальной силой 5т.
Расчет по СНиП 2.03.01-84*.
Результаты расчета:
-в Лир-Визоре: требуемая площадь армирования в углах сечения 7,59 см2
-в ЛАРМ-САПР -----------------------------------------------------------------------------7,14 см2
-в Сапфире ----------------------------------------------------------------------------------7,59 см2 + 4d12
Помогите пожалуйста разобраться со следующими вопросами:
1. Чем обусловлена разница требуемой площади арматуры полученной в Лира-Сапр (7,59 см2) и ЛАРМ-САПР(7,14 см2) ?
2. Зачем САПФИР устанавливает дополнительные стержни по серединам сторон (d12) если они не требуются по расчету
и проверка в ЛАРМ-САПР это доказывает (пробовал ставить кол-во Вдоль Х=Вдоль У = 0 но после нажатия подобрать
эти стержни опять появляются) ?
3. В характеристиках типа армирования в Лире-САПР установлена величина до ц.т. арматуры = 5 см. При передаче схемы в локальный режим армирования эти характеристики сохраняются, но во вкладке Геометрия-Элементы ЛАРМ-САПР почему-то привязки = 3см?
4. При создании модели армирования колонны в САПФИРе расстояние до ц.т. арматуры получилось равным 3,5 см, чем это можно объяснить и как в САПФИРЕ задать нужное расстояние до ц.т., в данном случае = 5 см?
5. Можно ли в САПФИРЕ маркировать стержни на сечениях (1-1 или 2-2), а не на чертеже самой колонны (не получилось вручную сдвинуть маркировку стержней с вида армирования колонны на сечения)?
Рассматриваю тестовый пример:
жесткозащемленная железобетонная колонна высотой 3м бетон В25
нагружена на свободном конце вертикальной силой 50 т и горизонтальной силой 5т.
Расчет по СНиП 2.03.01-84*.
Результаты расчета:
-в Лир-Визоре: требуемая площадь армирования в углах сечения 7,59 см2
-в ЛАРМ-САПР -----------------------------------------------------------------------------7,14 см2
-в Сапфире ----------------------------------------------------------------------------------7,59 см2 + 4d12
Помогите пожалуйста разобраться со следующими вопросами:
1. Чем обусловлена разница требуемой площади арматуры полученной в Лира-Сапр (7,59 см2) и ЛАРМ-САПР(7,14 см2) ?
2. Зачем САПФИР устанавливает дополнительные стержни по серединам сторон (d12) если они не требуются по расчету
и проверка в ЛАРМ-САПР это доказывает (пробовал ставить кол-во Вдоль Х=Вдоль У = 0 но после нажатия подобрать
эти стержни опять появляются) ?
3. В характеристиках типа армирования в Лире-САПР установлена величина до ц.т. арматуры = 5 см. При передаче схемы в локальный режим армирования эти характеристики сохраняются, но во вкладке Геометрия-Элементы ЛАРМ-САПР почему-то привязки = 3см?
4. При создании модели армирования колонны в САПФИРе расстояние до ц.т. арматуры получилось равным 3,5 см, чем это можно объяснить и как в САПФИРЕ задать нужное расстояние до ц.т., в данном случае = 5 см?
5. Можно ли в САПФИРЕ маркировать стержни на сечениях (1-1 или 2-2), а не на чертеже самой колонны (не получилось вручную сдвинуть маркировку стержней с вида армирования колонны на сечения)?