расчет плиты 7,2м

Добрый день, пытаемся рассчитать самый просто пример, плиты лоджии пролетом 7,2м шириной 1,2м, толщиной 160мм, опертой по двум коротким сторонам, с нагрузкой от собственного веса, конструкции пола и временной. Суть в том что подозрительно небольшие значения армирования получились, по сравнению с расчетом в ручную. не могли бы вы помочь в поиске истины?!  По прочности результаты похожи, а вот по прогибу очень сильно различаются! Заранее спасибо. файл прикрепляю.

Страницы: 1
RSS
расчет плиты 7,2м, слишком большая разница между расчетом лиры и вручную
 
Добрый день, пытаемся рассчитать самый просто пример, плиты лоджии пролетом 7,2м шириной 1,2м, толщиной 160мм, опертой по двум коротким сторонам, с нагрузкой от собственного веса, конструкции пола и временной. Суть в том что подозрительно небольшие значения армирования получились, по сравнению с расчетом в ручную. не могли бы вы помочь в поиске истины?!  По прочности результаты похожи, а вот по прогибу очень сильно различаются! Заранее спасибо. файл прикрепляю.
 
1) Разберитесь с закреплениями. Вы уверены, что плита Жестко защемлена по двум сторонам? Как это будет выглядеть в реале на объекте?
2) В третьем загружении учтен собственный вес - случайно или ошибка? Временное загружении на балконы задается по СНиП с двумя значениями полное значение - кратковременная и пониженное - как длительное (пониженное берется умножением полного на коэффициент доли длительности.
3) Прогибы естественно не совпали с ручным расчетом - у вас в Лире получился упругий прогиб. Если хотите, чтобы совпало с ручным расчетом, то учитывайте реальную жесткость - с учетом арматуры в бетоне. Для этого выполняйте физически-нелинейный расчет. В итоге прогиб будет примерно в 3-5 раз больше, чем в линейной постановке.
Пока так
Everybody Lies
 
да, с загружением ошибка получилась, а чтоб шарнирно плита опиралась, необходимо запретить перемещения по X, Y и одну из плоскостей?
 
Чтобы было проще, выберите третий признак схемы - перемещение по Z и повороты вокруг X и Y. Далее на узлы граней опирания назначаете запрет перемещений по Z. Так смоделируете шарнирное опирание.
Everybody Lies
 
Спасибо большое
 
Цитата
Fit067 написал:
Спасибо большое
Посмотрите пример №2 В руководстве по Лире, многое объяснит
Everybody Lies
 
а чтобы выполнить физически нелинейный расчет, необходимо при задании жесткости материала, поставить "галочку" УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОСТИ и задать соответствующие данные?
 
или же вкладка РАСЧЕТ, пункт нелинейность, хотя когда сделал шарнирное опирание то прогибы уже получились близкими к ручному расчету
 
Цитата
Fit067 написал:
а чтобы выполнить физически нелинейный расчет, необходимо при задании жесткости материала, поставить "галочку" УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОСТИ и задать соответствующие данные?
Можно так, а можно создать группы унификаций элементов (например 2 - одна группа будет включать КЭ расположенные у опор, вторая - в пролете), выполнить расчет, затем зайти в Жесткости и там нажать кнопку "заменить жесткости по данным конструирования..." - это чтобы не возиться с ручным заданием нелинейных свойств, программа автоматом подставит выбранные значения площади арматуры. Затем запускаете нелинейный расчет.
Everybody Lies
 
а каким образом можно задать усилие в стержне?
 
можно задать НАГРУЗКИ
Everybody Lies
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)