Правильное задание нагрузок.

Ранее поднимался вопрос задания нагрузок в компоновке. Исходные данные:1. Постоянная равномерно-распределенная нагрузка (полы+перегородки) - 150кг/м2 2. Нормативные значения равномерно-распределенных временных нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85* табл. 3 составляют: полное значение 400кг/м2 пониженное значение 140кг/м2 На форуме Виктор Титок (Администратор Техподдержки) подытожил, что правильно задавать нагрузки:Постоянная - 150кг Длительная - 0 (т.к. длительная учтется автоматом если в разделе...

Страницы: 1
RSS
Правильное задание нагрузок., Поднятие старой темы
 
Ранее поднимался вопрос задания нагрузок в компоновке. Исходные данные:
1. Постоянная равномерно-распределенная нагрузка (полы+перегородки) - 150кг/м2
2. Нормативные значения равномерно-распределенных временных нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85* табл. 3 составляют:
полное значение 400кг/м2
пониженное значение 140кг/м2
На форуме Виктор Титок (Администратор Техподдержки) подытожил, что правильно задавать нагрузки:
Постоянная - 150кг
Длительная - 0 (т.к. длительная учтется автоматом если в разделе "коэффициенты" стоит коэффициент длительности 0.35 для кратковременной нагрузки, т.е. 400*0.35=140кг/м2)
Кратковременная -400кг.

А как насчет такого варианта:
Постоянная 150 к-т длительности 1
Длительная 140 к-т длительности 1
Кратковременная 400 к-т длительности 0

Ведь не во всех случаях при умножении полной нагрузки на 0,35 получаем пониженную. например пункт №1 150*0,35=52,5 а не 30. А в СНиП ясно и четко написано в п. 1,7 что к каким нагрузкам относить. К длительным - З. с пониженным нормативным значением. В п. 1,8 к кратковременным - В. с полным нормативным значением. Подытожу: Полная - это кратковременная, пониженная - это длительная. И нигде не написано, что они взаимоисключающие. т.е. пониженная это не часть полной. А в варианте №3 (сообщение открытия темы) получается, что учитывается только полная и совсем не учитывается пониженная. Буду признателен, если прокомментируете мое сообщение
 
Столько людей посмотрело эту тему и ни у одного не нашлость, что ответить?  :?:  
 
Уважаемый Макар, в ПК МОНОМАХ ,как вы знаете, есть  постоянная, длительная, кратковременная,сейсмическая и ветровая нагрузка на здание. И к ним задаются соответствующие коэффициенты. Одному загружению задается один коэффициент. Групп взаимоисключающих загружений в ПК МОНОМАХ пользователь создать не может.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)