Расчет фермы Молодечно пролетом 24 м

В связи с большим количеством несуществующих подписок на обновления форума была произведена очистка. Если вы перестали получать сообщения с обновлениями, просьба произвести подписку вновь.
Страницы: 1
RSS
Расчет фермы Молодечно пролетом 24 м
 
Привет всем! Обрыл весь интернет, не знаю к кому обратиться за помощью. Вопрос такого плана: ни у кого нет расчета фермы "Молодечно" пролетом 24 м в ЛИРе? Или можно другого пролета! Очень срочно помогите люди добрые!
 
Здравствуйте.
Оживим тему.
Сколько сечений должен иметь стержень фермы?
Как проверяется прогиб фермы? Надо ли задавать раскрепления для прогибов? Или делать отдельную схему с нормативными нагрузками?
И ещё вопрос: можно ли в пространственной модели использовать тип конечного элемента КЭ1?
И последний вопрос: почему узлы 18, 19, 20 не переместились? Я их ввел для того, чтобы потом крепить туда связи по нижнему поясу.
Изменено: lenchik1405 - 26.08.2021 09:36:39
 
Если нет вне узловой нагрузки, то вполне достаточно двух расчетных сечений.
Проверку прогибов можно выполнить в одной расчетной модели, для оценки, например, создать вторую таблицу РСН в которой сформировать нормативные комбинации нагрузок. Вот полезная статья на эту тему https://rflira.ru/kb/12/716/

КЭ 1 работает по шарнирной схеме, т.е. в его узлах нет жесткости на поворот. Именно по этому наличие промежуточных узлов приводит к геометрической изменяемости.

С уважением, Алексей Тищенко