Сейсмика. СП 14.13330.2011 п. 5.7

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, будет ли реализован в сейсмике расчет по пространственной РДМ, по требованиям СП 14.13330.2011, п. 5.7.Есть ли этот расчет в июльском релизе ЛИРА-САПР 2012 ?С уважением, Андрей------------------------------Вопрос возник в связи с требованием учитывать пространственную РДМ для покрытия здания в разных уровнях в пределах одного отсека, по п. 6.3.1 СП 14.13330.2011

Страницы: 1
RSS
Сейсмика. СП 14.13330.2011 п. 5.7, пространственная РДМ в сейсмике по новому СП
 
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, будет ли реализован в сейсмике расчет по пространственной РДМ, по требованиям СП 14.13330.2011, п. 5.7.
Есть ли этот расчет в июльском релизе ЛИРА-САПР 2012 ?
С уважением, Андрей
------------------------------
Вопрос возник в связи с требованием учитывать пространственную РДМ для покрытия здания в разных уровнях в пределах одного отсека, по п. 6.3.1 СП 14.13330.2011
 
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, реализован ли в сейсмике расчет по пространственной РДМ, по требованиям СП 14.13330.2014, п. 5.7?
К программе ЛИРА САПР 2016 в сертификате соответствия указано, что программа соответствует СП 14.13330.2014.
В демо-версии в справке явно не указано как выполнить расчет по п. 5.7 СП 14.13330.2014. Хотелось бы услышать ясный внятный ответ на поставленный вопрос - да или нет.
С уважением, Андрей.
 
Уважаемый Андрей!
Внятный ответ – ДА !
Если для расчета сейсмического воздействия задана согласованная матрица масс, то значение коэффициента ηikJ определяется по формуле (5) СП 14.13330.2014.
При диагональной матрице масс вычисление этого коэффициента выполняется по формуле (6).
С уважением, Евгений Стрелецкий.
 
Спасибо!!!
Видимо, эту лекцию я проспал  :oops:  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)