Выполняю в качестве учебной задачи расчет модели высотного здания в некоммерческой Лира САПР 2013. Нужно выполнить расчет коэффициента запаса устойчивости. При постановке галочки "Выполнять расчет устойчивости" в модуле "Устойчивость", в поле "загружения" нет ни одного сочетания, хотя они заданы в РСН. Соответственно расчет не получается выполнить из-за этого. Может быть кто-то знает в чем может быть проблема? буду очень признателен. скрин ниже
Изменено: alex0112 - 18.04.2017 16:32:40
 
Здравствуйте, alex0112!

Расчет по устойчивости не предполагает в качестве нагружения использовать динамику. Исключите из столбцов РСН на уровне сочетаний динамические загружения.

С уважением, Алексей Тищенко