Учет негативного влияния насыпного грунта при моделировании свай 57 КЭ

Добрый день. Считаю каркас здания со свайным фундаментом. Есть насыпь 5м, далее пески плотные. Сваи забивные, длина 11м. Сваи моделирую цепочкой стержней 57КЭ (как в примере на сайте).Вопрос - каким образом (и какие) характеристики нужно задавать для насыпного грунта, чтобы жесткости КЭ57 в толще насыпных грунтов были равны 0 (или считались отрицательные значения при необходимости)?Судя по справке, за этот момент отвечает коэффициент пропорциональности К, пробовал при задании характеристик слоев в ГРУНТе...

Страницы: 1
RSS
Учет негативного влияния насыпного грунта при моделировании свай 57 КЭ
 
Добрый день. Считаю каркас здания со свайным фундаментом. Есть насыпь 5м, далее пески плотные. Сваи забивные, длина 11м. Сваи моделирую цепочкой стержней 57КЭ (как в примере на сайте).
Вопрос - каким образом (и какие) характеристики нужно задавать для насыпного грунта, чтобы жесткости КЭ57 в толще насыпных грунтов были равны 0 (или считались отрицательные значения при необходимости)?
Судя по справке, за этот момент отвечает коэффициент пропорциональности К, пробовал при задании характеристик слоев в ГРУНТе обнулять К, ничего не менялось.

Подскажите, пожалуйста, варианты решения.
 
Цитата
alex_zemelkin написал:
каким образом (и какие) характеристики нужно задавать для насыпного грунта, чтобы жесткости КЭ57 в толще насыпных грунтов были равны 0
Наверное, никак. Какие-то маленькие должны быть.
Цитата
alex_zemelkin написал:
(или считались отрицательные значения при необходимости)?

Наверное, никак.
Цитата
alex_zemelkin написал:
Судя по справке, за этот момент отвечает коэффициент пропорциональности К
К большое отвечает за сопротивление грунта в гор. направлениях. По справке задается не менее 1,0.  
 
Цитата

Цитата
 alex_zemelkin  написал:
Судя по справке, за этот момент отвечает коэффициент пропорциональности К
К большое отвечает за сопротивление грунта в гор. направлениях. По справке задается не менее 1,0.
Спасибо за ответ, с К разобрался, нашел нужный раздел в справке.
То, что вероятно нет возможности автоматически насыпь для свай учитывать - очень не радует(. Получается, нужно руками назначать нужные значения для каждого КЭ57!? (Сомнительное и малореальное удовольствие). В любом случае, остается вопрос - отрицательные жесткости в принципе (хоть руками) как то реально задавать?
В свое время ЛИРУ-САПР в организацию купили в том числе из-за супер наглядного расчета свай (руководство их любит, и вроде как "понимает" что откуда берется).
 
Что это такое - "отрицательная жесткость"
Жесткость - это возбуждение поделённое на перемещение. В координатах математически положительное возбуждение, положительное и перемещение, отрицательное возбуждение - отрицательное и перемещение.
 
Неаккуратно выразился с точки зрения терминологии. Имел в виду, есть ли возможность (каким образом) максимально удобно сделать так, чтобы усилие Rz в одноузловом КЭ57 в зоне насыпных грунтов по длине сваи уменьшало общую несущую способность сваи?
 
Несущую способность то же, чтоль, из расчета по деформациям получаете?

По моему, вы говорите о разных вещах.

Прицепите к КЭ 57 доп. нагрузку от негативного трения.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)