Добрый день! Просьба подсказать.... В соответствии с СП 16.13330.2016 (СП 16.13330.2011) п. 9.2.6 при расчете на устойчивость колонн из плоскости действия момента нужно принимать максимальный момент, действующий в средней трети длинны, если колонны имеют закрепления от смещений в двух точках. Как реализовать данный пункт СП в расчетах Лиры или СТК-САПР. Когда считаешь вручную, то выходит что Лира принимает в обоих расчетах (и в плоскости и из плоскости) максимальный момент в заделки, соответственно результат получается не соответствующий СП. При ручных расчетах по СП, сечение получается меньше, а коэф. запаса соответственно больше!!.