Добрый есть необходимость оценить эффективность вставки утеплителя. Сделал 3 варианта:
1-й с поставкой из утеплителя
2-й без нее
3-й без утолщения ЖБ конструкций
Казалось бы 1-й вариант должен лучше держать тепло нежели 2-й. Но по результатом наоборот. Расчетный комплекс ЛИРА-САПР 2019 R2
Прикладываю расчетный файл и наглядные картинки.
Прошу помочь в решении данного вопроса
 
Добрый день, Владимир!
Вы потеряли часть элементов конвекции на внутренней поверхности стены, для варианта №1

С уважением, Алексей Тищенко
 
Цитата
alekstish написал:
Добрый день, Владимир!
Вы потеряли часть элементов конвекции на внутренней поверхности стены, для варианта №1

С уважением, Алексей Тищенко
Спасибо! Все пришло в норму