Поперечное армирование ребристой плиты и стены

Здравствуйте!При расчёте в ПК ЛИРА САПР  были получены большие значения поперечной арматуры в ребристой плите в месте примыкания её к поперечной стене и на стене. Большие значения отображаются только в некоторых КЭ. Нужно ли на это каким-то образом обратить внимание? И как правильно поступить в этой ситуации?Спасибо.

Страницы: 1
RSS
Поперечное армирование ребристой плиты и стены
 
Здравствуйте!
При расчёте в ПК ЛИРА САПР  были получены большие значения поперечной арматуры в ребристой плите в месте примыкания её к поперечной стене и на стене. Большие значения отображаются только в некоторых КЭ. Нужно ли на это каким-то образом обратить внимание? И как правильно поступить в этой ситуации?
Спасибо.
 
Здравствуйте, Oksalita!

Прежде чем приступать к просмотру подобранных площадей армирования выполните анализ полученных усилий. Как правило в местах концентрации усилий и в местах сгущении сети не удается качественно оценить армирование.

С уважением, Алексей Тищенко  
 
Цитата
Oksalita написал:
Нужно ли на это каким-то образом обратить внимание?
Необходимо значение поперечной арматуры уточнять расчетом на продавливание
Everybody Lies
 
Спасибо огромное)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)