Правильность сбора масс при сейсмике

Добрый день! В жб здании с надстройкой из металла необходимо собрать 90% масс, для этого от стальной надстройки собираю нагрузку на фрагмент и далее значения усилий прикладываю в узлы как динамические массы. Есть недопонимание: эти динамические массы я также должен включить в преобразование статических нагрузок в динамические при формировании сейсмического загружения или же загружение с динамическими массами просто идет как сопутствующее сейсмике?

Страницы: 1
RSS
Правильность сбора масс при сейсмике, Динамические массы в узлах от более гибкой по сравнению с основным каркасом надройки
 
Добрый день! В жб здании с надстройкой из металла необходимо собрать 90% масс, для этого от стальной надстройки собираю нагрузку на фрагмент и далее значения усилий прикладываю в узлы как динамические массы. Есть недопонимание: эти динамические массы я также должен включить в преобразование статических нагрузок в динамические при формировании сейсмического загружения или же загружение с динамическими массами просто идет как сопутствующее сейсмике?
 
Цитата
Yegorio87 написал:
от стальной надстройки собираю нагрузку на фрагмент
ну так и приложите статические нагрузки в каждое ваше загружение из результатов, поскольку статические нагрузки у вас уже учтены (преобразование статических), а надстройку удалите. А инерционные нагрузки прикладывают в динамическом загружении. Сопутствие назначается только для крановых нагрузок, почитайте справку про задание динамических загружений.
21-ая Лира позволяет конденсировать нагрузки автоматически.
Страницы: 1