Способ задания нагрузки в сапфир и её размещение в плане

Тема битая много раз, но ответа не нашел, прошу прощение если повторяюсь. Гражданское 7 этажное здание монолитное с полным каркасом. Вопрос в следующем: 1) Когда мы задаем нагрузку на плиту есть графы нагрузка на плиту тс/м2 (тут я понимаю вся нагрузка складывается по I ГСП постоянная от пола к примеру 0,15, временная полезная по СП- 0,2*1,2=0,24 )  и кратковременная : тут 0,2*1,2=0,24? 2) Как помню из курса ЖБК считали возможным размещение нагрузок в каждом пролете, через пролет, либо в каком другом...

Страницы: 1
RSS
Способ задания нагрузки в сапфир и её размещение в плане
 
Тема битая много раз, но ответа не нашел, прошу прощение если повторяюсь. Гражданское 7 этажное здание монолитное с полным каркасом. Вопрос в следующем:
1) Когда мы задаем нагрузку на плиту есть графы нагрузка на плиту тс/м2 (тут я понимаю вся нагрузка складывается по I ГСП постоянная от пола к примеру 0,15, временная полезная по СП- 0,2*1,2=0,24 )  и кратковременная : тут 0,2*1,2=0,24?
2) Как помню из курса ЖБК считали возможным размещение нагрузок в каждом пролете, через пролет, либо в каком другом сочетании при котором возникают опасные сочетания усилий в конструкции. Это так же необходимо задавать или программа сама перебирает возможное размещение нагрузки при котором усилие достигает пикового значения
Изменено: AlexDanilin - 02.06.2014 20:11:56
 
Добрый день!
1)  Не совсем. Для плит САПФИР автоматически формирует 2 загружения:
1 от строки нагрузка на плиту - загружение Нагрузки плит перекрытий;    2 от строки кратковременное - загружение с соответствующим названием.
Только предполагается, что загружение Нагрузки плит перекрытий будет длительным, а кратковременные соответственно кратковременным, но вид загружения Вы назначаете им сами. Остальные нагрузки можете задать, используя инструмент Нагрузка.
В 2013 нагрузки рекомендуется задавать в расчетных значениях,  а назначение вида загружений происходит в ЛИРА-САПР.
В 2014 нагрузки задаются можно задавать нормативными значениями, а вид загружения, коэффициенты надежности и доли длительности передаются из САПФИРа.

2) Программа сама не перебирает возможное размещение нагрузки. Необходимо задавать несколько загружений с нагрузкой в разных местах и уже в Лире моделировать их перебор с помощью РСН.
 
Можно ли в Сапфире задавать классические нагрузки на пластины? К примеру я нашел только нагрузку в виде штампа, но с ней не удобно работать в Лире. Нагрузки по плите постоянные и временные передаются нормально, но они задаются по всей плите одной равномерной нагрузкой. Хотелось бы схему максимально подготовить в Сапфире, что бы при изменение в процессе работы геометрии, с минимальными потерями продолжить работу в Лире.  
 
Цитата
Heathcliff написал:
Можно ли в Сапфире задавать классические нагрузки на пластины? К примеру я нашел только нагрузку в виде штампа, но с ней не удобно работать в Лире. Нагрузки по плите постоянные и временные передаются нормально, но они задаются по всей плите одной равномерной нагрузкой. Хотелось бы схему максимально подготовить в Сапфире, что бы при изменение в процессе работы геометрии, с минимальными потерями продолжить работу в Лире.
Нагрузки из Сапфира передаются в Лиру штампами. Если хотите аналог равномерно распределенной как в Лире, то можно задать в свойствах плит. Но она прикладывается ко всей плите.
Everybody Lies
Страницы: 1