Помогите новичку

Подскажите пожалуйста, новичку, что означает Е, V, Ro в задание жесткости в пластинах?

Страницы: 1 2 След.
RSS
Помогите новичку
 
Подскажите пожалуйста, новичку, что означает Е, V, Ro в задание жесткости в пластинах?
 
Выдержка из Справки к ЛИРЕ.
В диалоговом окне задаются параметры жесткости пластин:
- модуль упругости (E);
- коэффициент Пуассона (n);
- толщина плиты (Н);
- удельный вес материала (Ro).
С уважением, Е. Стрелецкий
 
Почему некоторые для бруса берут модуль упругости Е=3.06е+006 а некоторые Е=2.35е+006 ?
 
Для разных классов бетона разные значения начального модуля упругости. Посмотрите в СНиПе/ДБНе по железобетонным конструкциям. Вообще не понятно слово "некоторые берут". Вы расчитываете конкретную конструкцию и должны брать характеристики материалов согласно задания на расчет, в котором, как правило указан предпочтительный класс бетона.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Пожалуйста, расскажите по подробнее как надо подбирать значения для модуль упругости (Е) и удельный вес материала (Rо) ?
Говорят значения разные для разных классов бетона? открывал СНиП ниче не понятно (извините что не понимаю и задаю глупые вопросы, но хочется научиться)  
 
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ


2.12. Для определения массы железобетонной или бетонной конструкции плотность бетона принимается равной 2400 кг/м3. Плотность железобетона при содержании арматуры 3 % и менее может приниматься равной 2500 кг/м3; при содержании арматуры свыше 3 % плотность определяется как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема железобетонной конструкции. При этом масса 1 м длины арматурной стали принимается по приложению 1, а масса листовой и фасонной стали - по государственным стандартам. При определении нагрузки от собственного веса конструкции удельный вес ее в кН/м3 допускается принимать равным 0,01 плотности в кг/м3.

Значения начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении

Скрин
Изменено: KorniloFF - 23.04.2014 13:34:22
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Можете по подробнее рассказать про РСУ?
Коэффициент надежности и доля длительности брать по умолчанию или искать в СНиПах?  
И где как использовать сопутствующих загружений, группы взаимоисключающих загружений, группы объединяемых временных загружений?
И когда учитывать знакопеременность?
Спасибо!!!  
 
Цитата
yerlan_engineer пишет:
Можете по подробнее рассказать про РСУ?
Это расчетные сочетания усилий. Их смысл заключен в определении наиболее неблагоприятной комбинации усилий в конструкциях, что делает подбор армирования по РСУ предпочтительным перед РСН.
Цитата
yerlan_engineer пишет:
Коэффициент надежности и доля длительности брать по умолчанию или искать в СНиПах?
Для большинства случаев вполне подходят умолчания. Но в нормах посмотреть также не повредило бы.
Цитата
yerlan_engineer пишет:
И где как использовать сопутствующих загружений, группы взаимоисключающих загружений, группы объединяемых временных загружений?
Взаимоисключающие загружения используют при приложении ортогональных ветровых / сейсмических нагрузок. Объединяемые загружения используют значительно реже. Я пока не видел смысла с ними разбираться.
Цитата
yerlan_engineer пишет:
И когда учитывать знакопеременность?
Естественно, сейсмика, ну, или другие динамические знакопеременные нагрузки. Смысл знакопеременности в учете приложения равной по модулю нагрузки во взаимно противоположных направлениях.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 


Здравствуйте,

Не могли бы помочь в понимание следующих аббревиатур указанных в прикрепленном файле. Также, не могли бы объяснить почему отображаются только загружение 3 и 4 (далее в расчете отображены только загружения 3 и 4) ведь при конструирование указывал загружение 1 и 2. (загружение 1- постоянное,загружение 2-временное длит./длительное,загружение 3-мгновенное,загружение 1-мгновенное).


Спасибо.
 
Расшифровка всех шапок таблиц есть описана в справочной системе. О списке загружений нужно иметь задачу, чтобы аргументировано пояснить какие загружения должны входить в тот или иной критерий.


 
 
Цитата
Yury Genzersky пишет:
Расшифровка всех шапок таблиц есть описана в справочной системе. О списке загружений нужно иметь задачу, чтобы аргументировано пояснить какие загружения должны входить в тот или иной критерий.



Благодарю, Вы не могли подсказать где можно найти номера критерии в соответствии с типом КЭ. Думал в библиотеке КЭ но кажется что это не то так как некоторые номера отображенные в расчете такие как 6,13,18...(например в приложенном файле КРТ 6 не является типом КЭ  в библиотеке КЭ) нет в предоставленном типе КЭ.


Спасибо.
 
Выбираю элемент. в жесткости элементов выбираю КЭ 55 численность. жму назначить. Выходить ошибка : Для отмеченных элементов данный тип жесткости запрещен. Почему?
 
Не могли бы разъяснить как и почему для определенного типа КЭ выбирается определенный номер критерии, как это рассчитано и по какому признаку. Также, как правильно выбирать тип КЭ для элементов схемы. Спасибо.
 
Пожалуйста, объясните по человеческий что такое численные методы? Как и для чего применяется в Лире?
 
To yerlan_engineer:
по человечески ваш вопрос дико глуп, если в свой ник написали ИНЖЕНЕР.
Объясняю в базовой подготовке инженера есть такие курсы как Высшая математика, Механика, Строительная Механика, Физика, в которых говорят и используют численные методы. Их много. В лире используется один, наиболее гибкий - метод конечных элементов, который в  свою очередь имеет различные варианты реализации...
 
добрый вечер. интересует возможность отключения части изополей армирования на элементе. например отключить так называемую фоновую и оставить только минимум и максимум.
 
Нажимаете в конструировать шкала, далее настроить, там соответственно ставите убираете галочку для фоновой арматуры и будет отображаться только арматура для которых оставлена галочка
 
Помогите пожалуйста! Правильно ли я построил расчетную схему?  
 
Ну пожалуйста, подскажите кто знает????  
 
оффтоп
Изменено: master_luc - 15.12.2014 06:44:04
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)