Доброго времени суток. 2 варианты конструирования по ДБН (за РСЗ) и Eurocode (за РСН). Коеф. к нагрузкам пост. врем. - 1,1 и 1,2 (ДБН); Eurocode - 1.35 и 1,5 соответственно. Грубо + 30% Eurocode запас дает. Но разница арматур в плите - ДБН - макс 10 кр.200; а Eurodode - макс. 20 кр.200. Почему такиє отличия???
Когда Eurodode поставить подбор за Усилиями (не РСН) то уже выдает макс. 12 кр.200. Как поступать??? Проект на Германию нужно показать расчеты.
Когда Eurodode поставить подбор за Усилиями (не РСН) то уже выдает макс. 12 кр.200. Как поступать??? Проект на Германию нужно показать расчеты.
Изменено: Юра - 19.02.2016 14:19:31