Площадь арматуры при физической нелинейности

Добрый день!Выполняю физ.нелинейный расчет плиты. ЛИРА САПР 2015. Тип КЭ 241. Не могли бы вы проверить правильность задания характеристик при задании параметров арматуры, для примера в приопорной зоне? Допустим, плита из бетона B25, толщина 220 мм, армирование А400, привязка ц.т. слоев армирования 4 см к нижней и верхней грани:верхняя по направлению X: s200d12+s200d28 (36,44 см2/пог.м.)верхняя по направлению Y: s200d12+s200d28 (36,44 см2/пог.м.)нижняя по направлению X: s200d12 (5,655 см2/пог.м.)нижняя по...

Страницы: 1
RSS
Площадь арматуры при физической нелинейности
 
Добрый день!

Выполняю физ.нелинейный расчет плиты. ЛИРА САПР 2015. Тип КЭ 241. Не могли бы вы проверить правильность задания характеристик при задании параметров арматуры, для примера в приопорной зоне? Допустим, плита из бетона B25, толщина 220 мм, армирование А400, привязка ц.т. слоев армирования 4 см к нижней и верхней грани:
верхняя по направлению X: s200d12+s200d28 (36,44 см2/пог.м.)
верхняя по направлению Y: s200d12+s200d28 (36,44 см2/пог.м.)
нижняя по направлению X: s200d12 (5,655 см2/пог.м.)
нижняя по направлению Y: s200d12 (5,655 см2/пог.м.).
Армирование задаю с помощью физического эквивалента сетки в процентах армирования
Слой 1:
Ny = 0,0025
Nx = 0,0025
z = -7 см
количество стержней на 1 пог.м.: 10;
Слой 2:
Ny = 0,0165
Nx = 0,0165
z = 7 см
количество стержней на 1 пог.м.: 20;

Прошу проверить цифры (может где ошибся с единицами), сначала хотел использовать "физический эквивалент листа", но в некоторых зонах плиты у меня есть разное армирование в одном слое по направлениям X и Y. Правильно ли я понимаю, при разном армировании в двух направлениях в одном слое нужно использовать "физический эквивалент сетки" или "физический эквивалент сетки в процентах армирования"? И если использовать "физический эквивалент сетки", какие значения нужно вводить (из справки не понял).

Заранее спасибо!
 
поиск используйте, на форуме уже обсуждалось, в чем отличия "эквивалентов" листа и сетки и как вычисляются значения.
Цифры похожи на правду, с той лишь разницей, что вычисляться должны в зависимости не от всей площади бетона, а с учетом только рабочей высоты. Последний абзац не понял.
Страницы: 1