Параметры подбора армирования ЖБК в Лира-Сапр

Добрый день!Хотел бы обсудить корректность составленных пояснений к выбору тех или иных параметров подбора армирования в Лира-Сапр по СП 63.13330.2012. Бывает, что не всегда вспоминается, что именно нужно вписывать, чтобы расчет прошел корректно.Цитата  Тип армированияВид расчета·         Для колонн – колонна рядовая, либо колонна первого этажа;·         Для пилонов (при моделировании их стержнем) – пилон;·         Для балок – балка;·...

Страницы: 1
RSS
Параметры подбора армирования ЖБК в Лира-Сапр, Пояснения к выбору тех или иных параметров подбора армирования
 
Добрый день!

Хотел бы обсудить корректность составленных пояснений к выбору тех или иных параметров подбора армирования в Лира-Сапр по СП 63.13330.2012. Бывает, что не всегда вспоминается, что именно нужно вписывать, чтобы расчет прошел корректно.

Цитата
 Тип армирования

Вид расчета

·         Для колонн – колонна рядовая, либо колонна первого этажа;

·         Для пилонов (при моделировании их стержнем) – пилон;

·         Для балок – балка;

·         Для плит – плита;

·         Для стен (работающие больше как диафрагма жесткости) – стена растяжение/сжатие;

·         Для стен (работающие также и на изгиб, например пилоны при их моделировании пластинами) – оболочка.

Армирование

·         Для колонн, пилонов – симметричное;

·         Для балок – несимметричное, либо симметричное/несимметричное при необходимости (наличие знакопеременных нагрузок).

Система

Выбрать согласно опыту. Если неизвестно – статически неопределимая.

Процент армирования

Минимальный процент армирования определяется по пункту 10.3.6:

·         для изгибаемых конструкций – 0.1%;

·         для растянутых конструкций – 0.1%;

·         для внецентренно-сжатых конструкций при гибкости ≤ 17 (для прямоугольных сечений ≤ 5) - 0.1%;

·         для внецентренно-сжатых конструкций при гибкости 17 < x < 87 (для прямоугольных сечений 5 < x < 25);

·         для внецентренно-сжатых конструкций при гибкости ≥ 87 (для прямоугольных сечений ≥ 25).

Максимальный процент армирования определяется по опыту, условно 3-5%.

Расстояние до центра тяжести арматуры (привязка арматуры)

Определяется в соответствии с величиной защитного слоя а. Защитный слой подбирается согласно пункту 10.3.1-10.3.4 и таблице 10.1. Ориентировочно, центр тяжести арматуры можно принять:

·         для плит и стен – а + 1.5 см;

·         для балок и колонн – а + 2.5 см.

Ширина раскрытия трещин

Определяется в соответствии с пунктом 8.2.6. Для обычных конструкций промышленно-гражданских сооружений – 0.3 мм при продолжительном действии нагрузки, 0.4 – при кратковременном. Для различных безнапорных конструкций хранения жидкостей (неопасных, например – воды) ширину раскрытия трещин можно принять 0.2 мм при продолжительном действии нагрузки, 0.3 мм при кратковременном.

Шаг арматурных стержней, мм / Диаметр арматурных стержней

Используется для расчета по второму предельному состоянию (в частности, по трещиностойкости). При отсутствии информации, можно принять следующие значения:

·         Для колонн/пилонов/балок – диаметр арматурных стержней – 20 мм;

·         Для плит/стен – шаг арматурных стержней – 200 мм.

Расчетная длина

·         Для плит – не задается, равно 1.0;

·         Для монолитных стен с жестким соединением на обоих концах – 0.7-0.8 (чем больше, тем больше запас);

·         Для сборных стен с шарнирным соединением на обоих концах – 1.0, 0.8 – при жестком;

·         Для балок – равно 0 (нулю);

·         Для монолитных колонн с жестким соединением на обоих концах – 0.7-0.8 (чем больше, тем больше запас);

·         Для сборных колонн с шарнирным соединением на обоих концах – 1.0, 0.8 – при жестком.

Цитата
 Бетон

Коэффициент условия разрушения

Определяется согласно пункту 6.1.12 (б). Условно можно принять 0.9, если при прикидочных расчетах было определен коэффициент армирования сечения более 2%. Также, можно принять 0.9 в запас. По-умолчанию – 1.0.

Коэффициент условия бетонирования

Определяется согласно пункту 6.1.12 (в). Условно можно принять:

·         Для монолитных плит и балок – 1.0;

·         Для монолитных стен и колонн при их высоте более 1.5 м – 0.85;

·         Для сборных конструкций – 1.0.

В целом, коэффициент принимается равным 0.85, при высоте выгрузки бетонной смеси в опалубку при бетонировании более 1.5 метра. Таким образом, учитывается снижение прочности бетона при расслаивании бетонной смеси.

Коэффициент условия замораживания-оттаивания

Определяется согласно пункту 6.1.12 (после Г). Если при бетонировании не происходит замораживание/оттаивание смеси коэффициент принимается 1.0. Иначе, коэффициент принимается по опыту, либо каким-либо иным обоснованием (аналитическим, лабораторным испытанием и т.д.).

Случайные эксцентриситеты

Определяется согласно пункту 8.1.7. Величина случайного эксцентриситета принимается наибольшим из:

·         L/600, где L – расстояние между точками закрепления конструкции;

·         h/30, где h – высота/ширина габарита сечения конструкции;

·         1 см.

Значения случайных эксцентриситетов для некоторых сечений внецентренно-сжатых конструкций:

·         Свая сечением 300х300 мм (любой длины): 1.00 см вдоль Z и Y осей;

·         Свая сечением 350х350 мм (любой длины): 1.17 см вдоль Z и Y осей;

·         Свая сечением 400х400 мм (любой длины): 1.33 см вдоль Z и Y осей;

·         Колонна сечением 400х400 мм (высотой до 8 м): 1.33 см вдоль Z и Y осей;

·         Колонна сечением 500х500 мм (высотой до 10 м): 1.67 см вдоль Z и Y осей;

·         Колонна сечением 600х600 мм (высотой до 12 м): 2.00 см вдоль Z и Y осей;

·         Стена толщиной ≤ 300 мм (высотой до 6 м): 1.00 см вдоль Z и Y осей.

Диаграмма состояния

Выбирается согласно пункту 6.1.20 – 6.1.21. Для повышения точности расчета – трехлинейная.

Относительная влажность воздуха

Определяется согласно СП 131.13330 в соответствии с пунктом 6.1.14 и примечаний 1 таблиц 6.10, 6.12. Относительная влажность воздуха определяется как средняя месячная наиболее теплого месяца для района строительства, по столбцу 8 таблицы 4.1 СП 131.13330.

·         Для Санкт-Петербурга – 72%;

·         Для Москвы – 73%.

Примечание: возможно для строительства в зимнее время относительную влажность следует определять как среднюю наиболее холодного месяца района, по столбцу 15 таблицы 3.1 СП 131.13330.

·         Для Санкт-Петербурга - 86%;

·         Для Москвы - 83%.

Цитата
Арматура

 Максимальный диаметр продольной арматуры

Используется только при расчете по трещиностойкости. Условно можно принять 28-32 мм.

Коэффициенты учета сейсмического воздействия

Если сейсмического воздействия нет, то оба коэффициента равны 1. Иначе, определяется по т.6 СП 14.13330.

Изменено: Ион Никитин - 04.10.2017 11:53:42
 
Это все касается СП.63 13330.2012 ???
 
Цитата
Yury Genzersky написал:
Это все касается СП.63 13330.2012 ???
Да, Вы верно указали. Данные пояснения применительно к подбору армирования по СП 63.13330.2012.
 
Здравствуйте!
Хотелось бы внести некоторые уточнения к описанному выше:
Тип армирования
Вид расчета
- стержень - универсальный алгоритм подбора арматуры для стержневых элементов, который всегда выдает только расчетное армирование без учета конструктивных требований (может даже отсутствовать подобранная арматура, так как "несет" бетонное сечение).
- плита и стена используются только при плоских расчетах, в пространственных схемах используется вид оболочка как для плит перекрытия, так и для стеновых конструкций.
Армирование
- балки - в основном несимметричное (наличие горизонтальных знакопеременных нагрузок не влияет на установку арматуры симметрично).
Система
- влияет на определение величины случайного эксцентриситета для внецентренно сжатых элементов(описано в нормах).
Шаг арматурных стержней, мм / Диаметр арматурных стержней
Для колонн/пилонов/балок – максимально используемый в сечении диаметр арматурных стержней.
Расчетная длина
Для плит – не задается и учитывается, равно 0.
Для балок – равно 0 (нулю). При этом для балок всегда игнорируется усилие сжатия (она может быть или изгибаемой, или внецентренно растянутой).
 
Продолжение:
Бетон
Случайные эксцентриситеты
Задаются только в том случае если величины случайных эксцентриситетов заведомо больше, чем определяется по нормативу (только для внецентренно сжатых элементов). Значения случайных эксцентриситетов, которые прописаны в нормативе, автоматически вычисляются внутри программы.

Арматура
Максимальный диаметр продольной арматуры
Используется только при расстановке арматуры по сечению.
Если данное значение диаметра отличается от диаметра арматуры для расчета раскрытия трещин, тогда для расчета трещин будет использоваться меньший диаметр из двух значений.
 
Цитата
Виктор Титок написал:
Вид расчета
- плита и стена используются только при плоских расчетах, в пространственных схемах используется вид оболочка как для плит перекрытия, так и для стеновых конструкций.
При подборе армирования оболочки учитывается продольная сила? Т.е. при расчете плиты как оболочки армирование для неё будет подобрано как для внецентренно-сжатой/растянутой оболочки?

Цитата
Виктор Титок написал:
Для балок – равно 0 (нулю). При этом для балок всегда игнорируется усилие сжатия (она может быть или изгибаемой, или внецентренно растянутой).
Как в этом случае подбирается армирование балки при моделировании ребер перекрытия? Помнится, армирование там подбирается как для внецентренно-сжатого стержня. Поправьте, если не так.

Цитата
Виктор Титок написал:
Случайные эксцентриситеты
Задаются только в том случае если величины случайных эксцентриситетов заведомо больше, чем определяется по нормативу (только для внецентренно сжатых элементов). Значения случайных эксцентриситетов, которые прописаны в нормативе, автоматически вычисляются внутри программы.
Какими условиями в таком случае можно обосновать увеличение эксцентриситетов? Технологическими или где то в нормах прописано более высокие значения эксцентриситетов?
 
Цитата
Ион Никитин написав:
При подборе армирования оболочки учитывается продольная сила? Т.е. при расчете плиты как оболочки армирование для неё будет подобрано как для внецентренно-сжатой/растянутой оболочки?
Совершенно верно.

Цитата
Ион Никитин написав:
Как в этом случае подбирается армирование балки при моделировании ребер перекрытия? Помнится, армирование там подбирается как для внецентренно-сжатого стержня. Поправьте, если не так.
Если нужно при расчете арматуры в балках учесть внецентренное сжатие, тогда можно использовать вид расчета или Стержень, или Колонна (в этом случае для колонны нужно выбрать несимметричное армирование). В любом случае, если выбран вид расчета Балка, тогда усилие сжатия игнорируется (это реализовано для всех норм).

Цитата
Ион Никитин написав:
Какими условиями в таком случае можно обосновать увеличение эксцентриситетов? Технологическими или где то в нормах прописано более высокие значения эксцентриситетов?
Если Вам заведомо известно (причин может быть много), что случайный эксцентриситет больше чем приводит нормативный документ, тогда его нужно задать. Если же об этом ничего неизвестно, тогда оставляем 0 (ноль). В таком случае программа сама выберет для расчета максимальный эксцентриситет из описанного в нормативе.
 
Чем отличается подбор армирования для типов:
  1. "Колонна рядовая" и "Колонна первого этажа"
  2. "Колонна рядовая" и "Пилон"
 
Цитата
Ион Никитин написав:
Чем отличается подбор армирования для типов:
"Колонна рядовая" и "Колонна первого этажа"
Данная информация подробней описана в п.3.56 Пособия к СНиП 2.03.01-84*. Она же отображена в п.3.53 Пособия к СП 52-101-2003.

Цитата
Ион Никитин написав:
Чем отличается подбор армирования для типов:
"Колонна рядовая" и "Пилон"
В рядовой колонне армирование может быть расположено вдоль всех граней сечения, а в пилоне только вдоль длинных граней сечения.
Страницы: 1