Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой вариант наиболее правильный при задании равномерно-распределенных нагрузок на плиты перекрытия.
Имеем: Торгово-выставочный центр.
1. Постоянная равномерно-распределенная нагрузка (полы+перегородки) - 150кг/м2
2. Нормативные значения равномерно-распределенных временных нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85* табл. 3 составляют:
полное значение 400кг/м2
пониженное значение 140кг/м2
При создании плиты перекрытия забиваем в соответствующие пункты нагрузок:
Вариант №1
Постоянная - 150кг/м2
Длительная - 140кг/м2
Кратковременная -400кг/м2
Вариант №2
Постоянная - 150кг/м2
Длительная - 140кг/м2
Кратковременная -260кг/м2 (400-140)
Вариант №3
Постоянная - 150кг
Длительная - 0 (т.к. длительная учтется автоматом если в разделе "коэффициенты" стоит коэффициент длительности 0.35 для кратковременной нагрузки, т.е. 400*0.35=140кг/м2)
Кратковременная -400кг
За ранее спасибо)))
Подскажите, пожалуйста, какой вариант наиболее правильный при задании равномерно-распределенных нагрузок на плиты перекрытия.
Имеем: Торгово-выставочный центр.
1. Постоянная равномерно-распределенная нагрузка (полы+перегородки) - 150кг/м2
2. Нормативные значения равномерно-распределенных временных нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85* табл. 3 составляют:
полное значение 400кг/м2
пониженное значение 140кг/м2
При создании плиты перекрытия забиваем в соответствующие пункты нагрузок:
Вариант №1
Постоянная - 150кг/м2
Длительная - 140кг/м2
Кратковременная -400кг/м2
Вариант №2
Постоянная - 150кг/м2
Длительная - 140кг/м2
Кратковременная -260кг/м2 (400-140)
Вариант №3
Постоянная - 150кг
Длительная - 0 (т.к. длительная учтется автоматом если в разделе "коэффициенты" стоит коэффициент длительности 0.35 для кратковременной нагрузки, т.е. 400*0.35=140кг/м2)
Кратковременная -400кг
За ранее спасибо)))